Автор Тема: Строю угол для семьи  (Прочитано 65540 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

ilya7006

  • Гость
На какой стадии сейчас стройка ?

Оффлайн nikitka42

  • Мальчики
  • Старожил
  • Сообщений: 314
  • Репутация: +4/-0
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
  • Авто: 20-ый американец
  • Город: Кемерово
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • -> Вас поблагодарили: 37
На какой стадии сейчас стройка ?

жди скоро фото выложу...

ilya7006

  • Гость
Ок

Оффлайн nikitka42

  • Мальчики
  • Старожил
  • Сообщений: 314
  • Репутация: +4/-0
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
  • Авто: 20-ый американец
  • Город: Кемерово
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • -> Вас поблагодарили: 37
завозили пеноблок.

всего было:

60 м3 стеновых
3 м3 перегородочных
75 мешков клея

Оффлайн zont

  • Постоялец
  • Сообщений: 219
  • Репутация: +3/-0
  • Пол: Мужской
  • Папа может...
    • Просмотр профиля
  • Авто: Prius 2008
  • Город: Красногорск МО
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • -> Вас поблагодарили: 9
Чикаго, у вас типа съемная опалубка используется? Так и мы не в тундре:) Но она нецелесообразна на объектах с таким малым объемом. Доставка, разгрузка, погрузка, обратная доставка дороже обойдется, чем полкуба досок, которые и потом пригодятся в строительстве после выполнения функции опалубки.

ilya7006

  • Гость
Ну не знаю,у нас на таких малых объектах она используется ,я не писал что в тундре,когда уезжал то также строилось поэтому спросил

Оффлайн nikitka42

  • Мальчики
  • Старожил
  • Сообщений: 314
  • Репутация: +4/-0
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
  • Авто: 20-ый американец
  • Город: Кемерово
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • -> Вас поблагодарили: 37
Чикаго, у вас типа съемная опалубка используется? Так и мы не в тундре:) Но она нецелесообразна на объектах с таким малым объемом. Доставка, разгрузка, погрузка, обратная доставка дороже обойдется, чем полкуба досок, которые и потом пригодятся в строительстве после выполнения функции опалубки.

все верно, опалубка впоследствии пойдет на черновой пол

ilya7006

  • Гость
Да и насчет тундры,американцы консерваторы ужасные некоторые материалы появляются здесь намного позже европы

Оффлайн nikitka42

  • Мальчики
  • Старожил
  • Сообщений: 314
  • Репутация: +4/-0
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
  • Авто: 20-ый американец
  • Город: Кемерово
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • -> Вас поблагодарили: 37
Да и насчет тундры,американцы консерваторы ужасные некоторые материалы появляются здесь намного позже европы

нам европа не указ, мы как всегда впереди планеты всей)

Оффлайн zont

  • Постоялец
  • Сообщений: 219
  • Репутация: +3/-0
  • Пол: Мужской
  • Папа может...
    • Просмотр профиля
  • Авто: Prius 2008
  • Город: Красногорск МО
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • -> Вас поблагодарили: 9
Ну что технологии в Рашке еще 50-х годов, я и спорить не буду. Но с опалубкой сборной и правда не всегда уместно.

ilya7006

  • Гость
У нас на черный пол идет фанера

Оффлайн nikitka42

  • Мальчики
  • Старожил
  • Сообщений: 314
  • Репутация: +4/-0
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
  • Авто: 20-ый американец
  • Город: Кемерово
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • -> Вас поблагодарили: 37
У нас на черный пол идет фанера

у меня будет так:
балки перекрытия (брус 15*15) с шагом в 70см
доска необрезная 50-ка
фанера ( по толщине не отпределился пока)
далее подложка и ламинат.

Оффлайн zont

  • Постоялец
  • Сообщений: 219
  • Репутация: +3/-0
  • Пол: Мужской
  • Папа может...
    • Просмотр профиля
  • Авто: Prius 2008
  • Город: Красногорск МО
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • -> Вас поблагодарили: 9
у меня будет так:
балки перекрытия (брус 15*15) с шагом в 70см
доска необрезная 50-ка
фанера ( по толщине не отпределился пока)
далее подложка и ламинат.

Ну кто так строит... Чем обоснован брус 150*150? Чем обоснован шаг 700 (судя по фоткам, не шаг 700, а расстояние между балками)?

Оффлайн nikitka42

  • Мальчики
  • Старожил
  • Сообщений: 314
  • Репутация: +4/-0
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
  • Авто: 20-ый американец
  • Город: Кемерово
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • -> Вас поблагодарили: 37
у меня будет так:
балки перекрытия (брус 15*15) с шагом в 70см
доска необрезная 50-ка
фанера ( по толщине не отпределился пока)
далее подложка и ламинат.

Ну кто так строит... Чем обоснован брус 150*150? Чем обоснован шаг 700 (судя по фоткам, не шаг 700, а расстояние между балками)?

не строитель. потому подглядел как сделали соседу. А что в этом плохо, чего теперь ожидать?

да расстояние)

Оффлайн zont

  • Постоялец
  • Сообщений: 219
  • Репутация: +3/-0
  • Пол: Мужской
  • Папа может...
    • Просмотр профиля
  • Авто: Prius 2008
  • Город: Красногорск МО
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • -> Вас поблагодарили: 9
По порядку.
От чего зависит выбор доски сечения для перекрытия (лаг) и шаг их установки?
Тут несколько факторов.
Перекрытие рассчитывается под нагрузку - эксплуатационную, от стен и пр. Необходимое сечение и шаг досок можно прикинуть на калькуляторе, в зависимости от перекрываемого доской пролета http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
Перекрытие должно утепляться - у Вас я в пироге не увидел утеплителя. Минимальное утепление перекрытий, кровли для Московского региона, например - 200 мм. Отсюда выходит, что сечение лаги по высоте - не менее 200 мм, иначе утеплитель не запихать.
Дальше. Чем доска в перекрытии тоньше, и чем они реже, тем меньше мостик холода (участков, имеющих низкое сопротивление теплопередаче). Считать рекомендую на шаг 600 - под ширину утеплителя. Пользуясь калькулятором, и принимая эксплуатационную нагрузку 250 кг/кв.метр, находим, для перекрытия шириной 4 метра подходят доски 250х50 мм, с шагом в 600 мм - запас по прочности в 2 раза, максимальный прогиб (при максимальной нагрузки перекрытия) 9 мм.  А вот балка из бруса 150х150 с Вашим шагом (850 мм) при тех же данных дает ПЕРЕГРУЗКУ по прогибу в 1,06 раза! Не сломается, но прогибаться будет сильно.

Ну вот как-то так, получили, что перекрытие на ширину 4 метра лучше составить из досок 250х50, с шагом 600 (точнее, даже 625- доска + утеплитель враспор). Между лагами надо устанавливать перемычки. Во-первых, чтобы лаги не крутило. Во-вторых, они увеличивают несущую способность перекрытия - нагруженная лага через распорки передает нагрузку на две соседние лаги.

Уф, понаписал :)